Trumatic S 3002 P regelt nicht ab

Trumatic S 3002 P regelt nicht ab  cali43

Hallo zusammen, wir haben Probleme mit unsere Heizung Truma Trumatic S 3002 P. Sie läuft permanent durch, regelt nicht ab, ob auf Stufe 1 oder 10. Ich habe das Gefühl das entweder das Thermostat oder der Fühler nicht in Ordnung ist. Kann das sein? Hat jemand das selbe Problem auch schon einmal gehabt? Das Kapillarröhrchen sitz in die dafür vorgesehen Halterung, daran kann es nicht liegen.

Trumatic S 3002 P regelt nicht ab  ABurger

Kann das sein?
Ja.

Hat jemand das selbe Problem auch schon einmal gehabt?
wir nicht.

Und warum zwei Posts mit der gleichen Fragestellung?

Trumatic S 3002 P regelt nicht ab  bullipilot

Oftmals sind die Regler verdreckt. Nimm mal die Abdeckung runter und schau mal wo die Reglerstange reingeht, dort zB etwas WD40 reinsprühen und mehrmals hin und her drehen. Meist geht es danach wieder.

Trumatic S 3002 P regelt nicht ab  cali43

bullipilot hat geschrieben:Oftmals sind die Regler verdreckt. Nimm mal die Abdeckung runter und schau mal wo die Reglerstange reingeht, dort zB etwas WD40 reinsprühen und mehrmals hin und her drehen. Meist geht es danach wieder.


Das habe ich schon gemacht - hat leider nichts gebracht, die Heizung bullert immer noch auf volle Leistung!

Trumatic S 3002 P regelt nicht ab  ABurger

Dann ist das Kapillarröhrchen wohl hin (leck)?

Wärme läßt das Medium im Kapillarsystem ausdehnen, Druck entsteht,
wenn leck, keine Weiterleitung vom Druck - keine Regelung möglich.