[quote:2071ec86c6="comtec"] ... ansonsten den mit 300mA (0 -3A). Die Kleineren sprechen ja schon bei Bodennebel an ... [/quote:2071ec86c6]
Bitte - bitte - bitte nimm keinen "stärkeren" als 30mA!!
Siehe hierzu auch Zitat von
http://www.lpm.uni-sb.de/technik/Curric ... _index.htm:
"FI-Schutzschalter gibt es zwei und vierpolig für die Nennfehlerströme 10 - 30 - 100 - 300 und 500 mA. Gängige Gerätenennströme sind 16 - 25 - 40 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 und 224 A. Bei Geräten mit Nennfehlerströmen 30 mA ist ein weitgehender Schutz auch bei direktem Berühren sichergestellt. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit Nennfehlerströmen von 10 mA haben den Vorteil - daß sie bereits unterhalb der Loslaßgrenze (Krampfschwelle) auslösen. Oberhalb der Krampfschwelle (10... 15 mA) ist ein Loslassen umfasster spannungsführender Teile nicht mehr möglich. FI-Schutzschalter haben keinen Überlast- und Kurzschlußschutz und benötigen daher einen Schutz durch Sicherungen oder Leitungsschutzschalter."
Zitat-Ende
Das heisst - bereits bei 30mA kannst Du selbst nicht mehr loslassen. Wer schonmal selbst einen FI mit 30mA zum Auslösen gebracht hat der weiss - dass man da (je nachdem - wo die Spannung und damit der Strom im Sinus gerade steht) schon ganz schön ordentlich eine gescheuert bekommt. Bei 300mA bekommst mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit so eine verbraten - dass Du TOT bist oder mit starken Organschäden zu rechnen hast!!
Siehe hierzu unbedingt auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Gef%C3%A4h ... tr%C3%B6me da steht klar zu lesen - dass man ab 50mA TOT sein kann -)
Also nochmals die eindringliche Warnung: Lass den Quatsch mit 300mA blos sein!!
An den Tipgeber ("comtec"): Sorry - dass ich hier so energisch werde aber solche Ratschläge könne für andere TÖTLICH sein! Wenn das nicht ernst gemeint war von Dir dann sorry für die Belehrung aber dann schreibs bitte beim nächsten Mal auch nicht -)
Beste Grüsse
Michael